回复:西门子1200plc如何实现通过一个增量式AB编码器,来控制变频器的频率。也就是正旋编码器变频器频率增

已锁定

不断攀登

  • 帖子

    1843
  • 精华

    0
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-09 09:27:42

7楼

展开查看
以下是引用shine在2020-06-09 10:18:08的发言 >1楼

如果组态了AB相的编码器,计数值会自动根据编码器正转增加,反转减少。

最简单的就是编码器数值线性变换到变频器的给定。

不过计数器是循环计数的,到了最大值再正转会变成最小值,反之亦然,如果你的编码器是限定转动范围在一圈以内,可以用上面的方法

如果不是,你可以用两次采样的差值判断正转还是反转,再增加或减少变频器的给定。

这个办法不错。

邮箱 yongquancun@126.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有13044条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。