840dsl驱动同步主轴失速飞车报警问题

已锁定

手机用户20201203RFXF46

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-03

普通 普通 如何晋级?

840dsl驱动同步主轴失速飞车报警问题

2014

12

2020-12-28 18:35:41

本人维修一台DMC55H   

系统为840dsl,主轴1FE1084同步电主轴。维修内容为重新绕线圈。因为线圈因进水损坏,所以转子没有任何改变。驱动参数P1082限速1200rpm。配有VPM。测试均是在空载状态下

安装好电机进行测试,1910识别好相位角偏移,PO后启动转速。

从1000rpm到6000rpm还算稳定,6000rpm显示的负载率在1~3%,转速波动<5转。

转速提高到6300时,负载约15%,6600时约25%,此时转速和负载变得不稳定。转速提高的6900,此时主轴一直加速到12000转(屏幕上转速数值和主轴都在加速),报警,主轴自由停机。

          电机参数还是以前的参数,调整过1460,原数值8.84,从0.5到20都试过,对失速没有影响

         调整过35200(0)原来350  ,从50到400都试过,没影响

          调整过35200(1)原来800,从50到800都试过,没影响

         请教有经验的大师,问题可能出在哪里

         必谢

附加信息

      装上机床之前在828d平台测试过,配置的1FE1084电机(型号是根据电机尺寸和极对数猜的),可以正常驱动,转速到16000也没出现异常。

      装上机床后,也按照在828D平台同样的步骤配置的一次,找好P431,启动转速,停车时报警,自由停车,之后恢复了之前的备份