发布于 2005-09-12 14:25:20
0楼
到目前为止,西门子中压变频都是单机拖动还没有出现并联母线的方式。我们在去年和前年用了多套中压系统,全部是皮带运输恒转矩,均为一拖二主从驱动。
能不能实现直流母线共用,要看中压系统的结构。目前西门子6SE80的直流系统均为二极管多级整流,并且为不可控型,尤其是紧急停车时候需要切断变频器电源,这就是说变频器的电源(上级开关)的开合需要变频器自己控制。
对于公用母线的方案,我认为只要整流方式可控,就可以实现。但我们知道,中压出现的场合一般功率都比较大,电机的数量较少,公用母线的场合肯定不会很多。由于整流的不可控型,可以说,共用母线的方案在中压得应用不是很广泛的。