【专家大讲堂】20210323G120XA 变频器常见问题解析——直播答疑
直播时间:2021年3月23日(周二) 19:30-20:30
主讲专家:岳秀娟
直播课主要内容:
本次直播课的主要内容是汇总G120XA变频器常见的问题,分析其原因,并提供有效的解决办法。
-- G120XA变频器无法正常运行:
看似很简单的问题,为什么热线上每天都有人问,该如何分析其原因
-- G120XA变频器的调试技巧:
为什么有些功能的参数值设置会受限制,本地远程控制如何实现
-- G120XA 常见故障处理
电机为什么会失步,变频器在正常运行的过程中又为什么出现通讯故障。
课程回看链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/3027.html
直播答疑汇总:
Q1:Wi-Fi模块能备份参数吗?
A1:答案是肯定的,无线模块是可以备份参数的,最多可以备份20个参数文件。
Q2:modbus可以设置无校验1个停止位吗?
A2:G120XA这个变频器从固件版本V1.03开始,是可以设置无校验一个停止位,通过设置参数p2031=3就可以了。
Q3:请问变频器数字输出点可以接收230V电压是什么意思呢,输出点不是输出电压或电流的吗?
A3:G120XA数字量输出点的信号类型是继电器的辅助触点,属于无源接点。可承受的的信号最大AC250V/1A 或DC30V/1A,此DO点可以使用在AC230V控制回路中。
Q4:电压最低于多少会报故障停机?
A4:G120XA变频器的供电电压范围,380V(-20%),至于说低于多少它会报故障停机,G120XA变频器的欠压故障,检测的是直流母线电压,它不仅跟变频器的进线电压有关,而且与负载当时的工作状况也是有关系的。
Q5:G120XA有调试软件吗?可以用starter调试吗?
A5:G120XA目前没有专门的调试软件,调试的话是通过操作面板,也可以通过无线模块连接PC机、pad或者手机,通过网页链接调试。
G120XA变频器目前是不能使用starter软件去调试的,也不能用starterdrive软件调试。
Q6:老师,有没有因为断电引起G120XA参数丢失的情况?
A6:我们正确的调试步骤是这样:设置完参数之后需要保存参数到EEROM存储区,具体的操作可以通过面板的相应菜单,也可以通过变频器的参数比如p971=1来实现,当参数保存到EEROM区后,变频器断电参数就不会丢失了。
Q7:G120XA 支持同步电机吗?
A7:G120XA是支持同步电机的。
Q8:G120XA支持PN通讯吗?
A8:目前,G120XA 是标配一个485接口,支持uss和modbus通讯协议,不支持PN通讯。
欢迎大家继续盖楼,针对本话题进行探讨