问题如下:设备气缸上有三个磁性开关监控气缸活塞位置,出问题的是监控气缸活塞起始位置的磁性开关3B6(见图),3B6信号可
正常触发(见图1信号灯)。输出给至分布式IO模块(3A2模块)ET 200ECO PN, 8 DIO 24V DC/1.3A上的X6口(见电路图2)。3A2模块上X6口的LED通道信号灯显示正常,3A2模块上其余信号灯显示也正常(见图3)。3A2通过Profinet总线连接至另一个分布式IO模块EBOX1(见图4),EBX1通过Profinet总线连接至工业以太网交换机,交换机最终连接至PLC:IM151-8 PN/DP CPU(见图5)。
PS:1.以24V电源接入3A2模块X6口的信号输入4脚,X6X6口的LED通道信号灯显示正常,PLC仍接受不到输入信号(见图6)。
2.没法看PLC程序。