V20变频器启动和停止时,总是报A501故障,求终极解决办法。

6560

5

2021-06-02 16:51:16

对于有抱闸的电机,我是设置如下参数。

P1080=0,

P1215=1 使能抱闸,

P1216=0S,启动时抱闸延时松开时间。

P1217=0.5S,停止时抱闸延时报紧时间。

P1120=3S,斜坡上升时间,

P1121=3S,斜坡下降时间。

还有什么好的办法,可以彻底解决报A501的问题。这个报警太烦了。

多谢各位

V20变频器启动和停止时,总是报A501故障,求终极解决办法。 已锁定