故事作者:天涯海角-1

最近创作

看看TA的故事

【驱动】6RA70不能弱磁------解决办法

已锁定

天涯海角-1

  • 帖子

    226
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2019-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

【驱动】6RA70不能弱磁------解决办法

1769

6

2021-06-12 10:10:16


有一条已投产17年的中后厚板厂,这些设备在首钢运行至少也有30-40年,在电气设备上,有一台6RA70扩容的直流调速装置,电机上没有安装编码器,励磁不能自动弱磁运行。速度转到500转就不在上了。这就想让励磁电流减弱来提高转速。就去P611里设定,但P611里面是K277(100%),我们需要70%,没得选,只有用K401替换掉K277.然后去P401参数里更改励磁输出电流的大小,先改成90%。观察励磁输出电流没有变化,再改成80%。励磁输出突然有15A降低到9A。不知道为什么不是线性控制。而是突降。

继续研究调速装置参数,首先怀疑是励磁可控硅坏了不能线性调节,经过更换励磁可控硅后再次调节发现问题依然存在。又怀疑是不是K401参数有问题,又将励磁调节的参数有K401改成K411。去P411里面设定励磁输出电流的大小。励磁电流还是不能调节。

每天每次只有30分钟的实验时间,其中包括更换6RA70内部板子时间,实验也就6-8分钟时间。有病乱投医的想法,又把电枢脉冲触发板更换掉,还是不行。

把目标转移到CUD1板上的端子上,挨个排查接线的功能,排查到X171端子排的第39号端子,发现此信号来自200PLC的输出端。经过查看200PLC程序,是单动联动输出信号。先将39端子线拆掉。再次去更改P411里面参数。此时励磁电流大小可以根据您设定的百分数输出电流的大小。

随后研究39端子是200PLC里面单动联动开关,时常是输出高电平信号。

难道是防止飞车而设计的?没有找到问题所在,只好先将39端子去掉,人为干预励磁电流减弱,稍微提高了电机转速。