如何读取OVR和OVRA的值

已锁定

涛声依旧0719

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2020-09-25

普通 普通 如何晋级?

如何读取OVR和OVRA的值

365

1

2021-06-17 10:24:13

展开查看
引用自找答案,问题ID:255793

您好!新手学生一枚,向您请教一个问题。请问如何设置变量来读取OVR和OVRA的值,比如:R1=OVR,但是会显示“OVR数据类型不兼容”的报警,我也定义了不同类型的变量(INT、REAl等),同样是出现这样的报警。请问该如何读取OVR的值,谢谢!

提问者:涛声依旧0719


Wade910 回答道:

OVR和OVRA时通过程序改变轴的定位或进给的倍率!

举个例子:某段程序为:G90 G01 X=10 F=100
那么X轴以100的速度移动到10位置。那么如果在该段程序中加OVR=50,那么在倍率旋钮旋至100时,X轴将以50的速度移动。

读取实际生效的倍率通过其他参数来读,比如 $AA_OVR[X]

或者在给到OVR或OVRA时用变量给,比如 OVR=R99 ,这样读取R99的值即为OVR的值

具体可以参考 编程手册 及 NC变量及接口手册

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
非常感谢您的回答。你的回答我基本理解了,但是对于您说的“用OVR=R99,读取R99的值即为OVR的值”,这个相当于是给OVR赋值,二不是读取 OVR的值。我现在的问题是,加入给OVR赋值了,比如:OVR=50,我要如何读取到50这个数据,谢谢!