802DSL全闭环带法格光栅尺Z轴被锁定,无法打开光栅尺,缺少进给使能。

已锁定

手机用户20210716701599

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-07-16

普通 普通 如何晋级?

802DSL全闭环带法格光栅尺Z轴被锁定,无法打开光栅尺,缺少进给使能。

916

2

2021-07-16 15:08:35

802DSL全闭环带法格光栅尺Z轴被锁定,无法打开光栅尺,缺少进给使能。

  这是一台全闭环的数控镗床,用的是802DSL系统,带5个轴的光栅尺,现在有Z轴的光栅尺功能无法开启,

  把Z轴的参数

30230改为2

31000改为1

31040改为1

34200改为3

其中31010 31020 31025 31030对应光栅尺的数量设置好了参数。

这机床原先都正常的。后来不知道是什么原因引起的。开不了Z轴的光栅尺。

通过服务概览查看到,

来自NC:开/关

速度控制使能,

脉冲使能,

测量系统有效以上都为黄色的。正常应该是绿色的。

然后操作Z轴移动的时候就提示“缺少轴使能”无法使能,其它X,Y,B,轴都正常的。

  PLC监控里也看了,没什么问题。。


请高手指点,这到底是哪里有问题?????