事件:现场有一台设备用的是西门子PLC-300(313C-2-DP),其中有一个输出模块(322-1HH01-0AA0)坏了,想用不同型号的输出模块来替代它,需要更改硬件组态,重新下载组态。
疑问:因为现场设备有不同模具型号,触摸屏上有很多套生产数据,疑问1:更改硬件组态,重新下载组态会不会导致生产数据丢失?疑问2:如果先将PLC程序上载备份,然后,再将上载的程序里的硬件组态更改,将需要更换的输出模块更换为新型号的,然后,再下载更改组态后的PLC程序,那么,是不是生产数据都能恢复?(PS:有点啰嗦,其实,就是想问上载PLC程序(将站点上传到PG(N)...),所有的生产数据是不是一起备份了?)
或者大家有没有更好的方法。