可能这个问题对一些人来说有点小题大作,,,今天我想说一下特殊情况,以及注意事项.官方似乎没提及到如果是FB的多重背景该注意那些地方,,,今天我就不做截图了  只是拿出来说一下....

想必大家都知道激活预留存储区域在改DB或者FB的时候并不需要初始化.细节以及怎么设置就论坛找吧,,,,

我想说的是FB的线圈尽量使用inout  这样即使在没有启用预留的时候,设备也不至于停机.

再者就是在激活预留区域时是不能修改变量名跟删除的,也就是说结构是不能变化的,这就产生了以下这个问题.FB1多次调用FB2  在FB1激活预留区 改FB1的接口是没问题的,但是你在激活了以后去修改FB2的接口时,软件是不允许的..这时只能是初始化变量,所以也就提到了第一点尽量使用INOUT接口.另一种方法就是FB2在第一次下载程序的时候也激活预留区域就可避免......不知大家能否明白我所描述?