S7-1500(S7-PLCSIM Advanced)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


测试软件版本

PC1: VM虚拟机,安装TIA V17,S7-PLCSIM Advanced v4.0

PC2: VM虚拟机,安装Wincc v7.5 sp1




1、设置IP地址,连通虚拟机

先设置两台PC的IP地址在同一网段,再各自VM虚拟机网络连接为桥接模式,虚拟机网卡IP地址在同一网段,再设置PC1(TIA)虚拟机西门子西门子PLCSIM网卡IP,定义仿真S7-1500 CPU的IP地址在同一网段,在PC2(Wincc)虚拟机中可以ping通仿真S7-1500 CPU的IP地址。

PC1(TIA): 本机网卡IP地址:192.168.0.52  

虚拟机网卡IP地址:192.168.0.51

虚拟机西门子PLCSIM网卡IP地址:192.168.0.50

仿真S7-1500 CPU的IP地址:192.168.0.27

PC2(Wincc): 本机网卡IP地址:192.168.0.30  

虚拟机网卡IP地址:192.168.0.31

 





2、在PC1(TIA)虚拟机中设置西门子虚拟网卡下载S7-1500程序仿真





3、在PC2(Wincc)虚拟机中设置Wincc 连接S7-1500

 



测试成功



测试了下仿真1500的UDP 通信与upd测试人接通信,也可以的:




 参考资料链接:


S7-PLCSIM Advanced

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/tiapublished/softtialist/tia_list7.html


S7-PLCSIM Advanced 常见问题

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-plcsim_advanced/s7-plcsim_advanced_sms/011.html


S7-PLCSIM Advanced 应用实例

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-plcsim_advanced/s7-plcsim_advanced_sms/012.html


西门子中国工业支持中心1847会员主页-大咖专栏-崔坚(S7-PLCSIM Advanced仿真器)

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Expert/ExpertDetail?Id=528359




实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739970&b_id=66&s_id=84&num=5

奇侠

经验值: 5379
发帖数: 557
精华帖: 0
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-12-17 21:16:19

 感谢分享

这个实用,软件更新太快,分开安装比较实用


请教一下,内存需要多大,比较合适(越大越好,但要银子),最小值大概是多少


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2021-12-21 16:09:58
以下是引用楼前在2021-12-17 21:16:19的发言 >1楼

 感谢分享

这个实用,软件更新太快,分开安装比较实用


请教一下,内存需要多大,比较合适(越大越好,但要银子),最小值大概是多少


参考:

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0 试用版下载

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109795016


实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7590
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 3楼 2021-12-22 10:36:36

虚拟机最小需要4G,如果开2个虚拟机那就需要8G,在加上主机的4G,如果开2个虚拟机最少16G。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5379
发帖数: 557
精华帖: 0
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 4楼 2021-12-23 01:08:07

感谢二位的回答


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 5楼 2021-12-23 10:58:51

这个软件太吃内存了,16G真的是,哎


sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 76
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 6楼 2023-04-14 19:25:01

楼主你好!我用的是两台物理PC,其中一台装了TIA Portal V17 及 S7-PLCSIM Advanced v4.0 ,另一台装了 WinCC V7.5 SP1 , 两台PC连起来仿真,怎么设置啊?麻烦赐教,谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 65
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 7楼 2023-06-13 02:40:02
太好了很详细正好需要,解决了困扰很久的问题,多谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4871
发帖数: 741
精华帖: 10
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 8楼 2023-06-13 07:48:33

TIA 高级版和 经典WinCC 7.5可以共存在同一台PC中,装在不同虚拟机中没必要。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7333
发帖数: 1682
精华帖: 1
回复:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


只看楼主 9楼 2023-06-13 19:43:41

感谢楼主分享


随遇而安
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。