今天做项目的时候,偶然发现PLC和电脑 PC RUNTIME的网段不在一个,竟然能通讯
谁能解释一下什么原因
我的认知中,好像不同网段的设备是不能通讯的
PLC的ip地址是 192.168.1.1 PC runtime的ip 是192.168.0.91
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1745005&b_id=7
是不是IP地址里你添加了这个192.168.0.的网段,
如果二者之间有路由,是可以通讯的。
是不是经过了路由器
两者之间通过无线通讯的
scanlance w的无线路由器
没有启用路由功能
关键是在我的程序中,配置的runtime的ip地址是 192.168.1的网段,实际的地址是192.168.0网段,
地址都和我程序中设置的不一样,为什么还会通讯,这个是我不是太明白的
你的第二个图片一般在什么时候用?
我的里面没有设置
在第二个图片中,你设置了192.168.0.100 就把0网段的也包含进来了吗?
子网掩码是255.255.0.0吧,或者核心交换机是3层吧
看一下高级里看是不是绑定了多IP。
看一下项目是如何组态通信的
可以,要用到西门子路由器的NAT功能,即“网络地址转换”。用两台路由器的话,PLC和触摸屏的IP地址可以是一样的。