模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区,故障不知怎么查找

已锁定

6RA80不会用

  • 帖子

    108
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-21

普通 普通 如何晋级?

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区,故障不知怎么查找

497

5

2022-01-20 12:32:10

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                    组件                           版本                          
6ES7 315-2EH14-0AB0            硬件                           7                             
- - -                          固件                           V 3.2.11                      
Boot Loader                    固件扩展                       A 37.12.12                    

机架:                         0
插槽:                         2


序列号:S C-F5UR78772015


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   162
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  00A2  0000  0000)


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   160
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  00A0  0000  0000)


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   158
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  009E  0000  0000)


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   156
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  009C  0000  0000)


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   154
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  009A  0000  0000)


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   152
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  0098  0000  0000)


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   150
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  0096  0000  0000)


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   148
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  0094  0000  0000)


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   146
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  0092  0000  0000)


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址:   144
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
09:55:27.870  2022-01-06
(编码: 16# 2523  0179  0024  0090  0000  0000)

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区,故障不知怎么查找 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54051条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示