调节阀执行器为三相380VAC进线,阀位检测有开到位、关到位、开过力矩、关过力矩DI信号,且有开度AI反馈信号,控制方式为AO 4-20MA电流,主回路只有一个断路器。
现在我有点困惑,如果在关阀过程中出现关到位信号或者关过力矩信号,我怎么在程序控制中切断输出,让阀门不动作?只能让输出值=反馈值让其不动作吗?正常情况下执行器自身也靠这些信号实现自我保护,但总觉得是不是在程序中也应该有所保护,就此问题请教下大家是怎么做的
附图是一体华调节型电动执行机构原理图