4KW挤干辊 4级电机带齿轮箱一体机,齿轮比是6.41,p1300=20动态优化p1960=1过不去
在s120逆变器调试挤干辊时,不带轴,只带电机和齿轮箱,因为齿轮箱和电机齿轮合一起了,所以拆不下来了,只能带齿轮箱优化,v/F控制优化,启动都没有问题,但是在p1300=20,静态识别可以成功,但是动态识别在后期时就震荡起来,优化做不过去,是什么原因导致的?是启动时候转矩不够,还是模型建立不起来呢? 分析原因,可能是电机的质量、转动惯量太小导致启动不起来,后通过更改预控的分值和转动惯量,有效果,但是点动启动还是会起不来,是不是4KW电机带上齿轮箱形成不了电机的模型,导致不能做动态优化。