S7-300 CP341 Modbus通讯模块做从站和浙大DCS485通信

2102

2

2022-06-17 23:54:43

S7-300PLC CP341 Modbus485通信的问题,我方做从站,甲方浙大中控DCS系统做主站,读我方的I(bool类型)区,PIW区(real类型),以及M区(bool)。
I区和PIW区的数据都通信过去了,而且数据都正确,但就是M区的数据通信过去在中控那边全是OFF,见最后一张图,从备用那一行开始到结束(实际是有ON有OFF),用Modscan扫描M区相应Modbus地址,都能扫描到且状态都正确。
通讯地址配置:
I区:I0.0~I17.7,对应modbus地址为10001~10144一共144个DI点。
M区:M1000.0~1001.5,一共14个,对应地址为10145~10158。
PIW区:PIW256~PIW390,对应地址为30001~30111,一共56个实数变量。

有谁碰见过这种情况吗?

CP341从站在TIA V15中配置如下图所示。


用Modbus Poll和Modscan32扫描到的结果如下图所示。



在中控DCS读到的值见下图所示:一共14个备用就是对应M1000.0~10001.5