各位老师 我的设备是一组S棍。用2个电机,2个6SE70 单独控制。其中一个主的设定是P100=3。还有一个从的设定是P100=4。请教大家 这个有区别吗谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1794122&b_id=16
有啊,=3的不用编码器
=4的必须用编码器
那你这两个电机都带编码器了么。你的主从是怎么区分的呢。
楼主这是在学习吗?估计那个主的S辊驱动原来也是P100 = 4。后来被改成了P100 = 3了。原因就不说了。大家都知道。
谢谢斑竹以及各位 没有学习,刚好出现故障 是S 棍两个电机速度出现快慢,这两个电机都带编码器,所以去看了参数,发现两个编码器P100=3,记得以前都最早都是P100=4,现在的问题是发现所谓电机速度慢的变频器显示频率还比那个速度快的电机高5HZ左右.,因为原先的设备厂家也倒闭了,还有一点P100=3,是不是编码器也不需要装,因为本人水平低下, 只好求助解惑了谢谢各位 麻烦各位老师
如果确实P100=3并且确认该编码器没有用于其它的场合,比如位置控制、计数之类的,,那编码器确实可以不装。
精度会降低一些,但是一般能够满足
当P100=3时,速度反馈是速度设定值和电机模型计算的速度差值相加,因此这种情况下的速度精度取决于电机模型的精度
带不带编码器而已。
3 不带测速机的矢量控制(f-控制) SLVC4 带测速机的矢量控制(n-转速) VC
这类的情况,都是用P100 = 4的,但后来总出现编码器故障,设备老是关机保护,现场维修人员为了省事,或者是黔驴技穷的那种,没招了,就改成了P100 = 3了。继续工作。
其实,原设计往往是因为现场有事,就被后来的人给改了。这种情况总有发生。特别是现场人员的排故能力参差不齐,导致有问题解决不了,就规避问题的做法,方法却是灵活多变的,只要设备转了,就OK。不管指标和功能的事。
没办法,全世界都一样。