下面给出遇到的G系列和S系列的中压变频器进入节能模式的现象:
变频是中压的 SINAMICS GH180,异步电机,偶然遇到设备进入了节能模式。
GH180_EnergySaving.jpg
过程是这样的:给客户演示单元旁路功能时,在电机不联轴运行的时候拔了一个单元的光纤,然后自动进入了单元旁路。然后画面显示的数据就这样了。
变频器是SM150,带同步电机。在励磁Operation,且逆变仅为ON时,也就是逆变没有使能时,磁通100%,等待了有一会儿(后来查看CFC设定5min),电机自动进入了节能模式。励磁装置励磁给定电流到了当前值的20%了,电机磁通降低了不少。
麻烦来了,下一次启动的时候,由于客户直接给使能信号,变频器就会立即要求磁通达到额定值。但是,由于定子电流的励磁分量的响应速度要远比励磁装置的励磁电流的响应速度快,所以在使能初期,定子电流会有一个很大的量,直到2个电流回到正常的水平,回到由励磁装置提供主要的磁通作用来源。
客户遇到这次情况的时候,会反应定子电流很大,这时应该告知客户原由,这是是正常的。
曲线太多,找不到了,文字描述了!