关于6SE70整流回馈单元爆快熔和可控硅的问题

已锁定

大云

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2016-06-08

黄金 黄金 如何晋级?

关于6SE70整流回馈单元爆快熔和可控硅的问题

574

5

2023-01-30 10:44:19

从12年以来至现在,板带厂卷取辅传动一段母线,一台整流回馈装置带6台逆变器(助卷辊以及辊道类)。先后三次出现过整流回馈单元爆快熔以及击穿可控硅故障。发生点为整流部分快熔可控硅以及回馈桥快熔可控硅以及回馈自耦变压器。大多数故障问题都是由逆变器下的辊道电机接地造成的,也就是直流侧接地。针对次问题做进一步讨论。分享以及和大家请教相关问题。针对此问题,我们已经将此段整流回馈单元回馈禁用,改成了能耗制动(制动单元),解除了自耦变压消耗的问题。在直流母线上增加了绝缘检测仪,报警效果不是很好。因为现场辊道电机环境相当复杂,接地的概率还是很大的,所以目前的系统还是有隐患的。


分析的主要依据是:


1.每次整流桥以及回馈桥均存在爆快熔的情况,但是回馈桥目前在禁止状态,正常回馈桥不可能有硅会触发。只能认为是误触发后导致的逆变颠覆。进线电压这块不考虑因为该段母线的整流变为双裂解变压器,星交两端共带有四段母线,其余母线没有这种情况,没有考虑进线电压问题。


2.至于为啥逆变器下电机接地会导致回馈桥误触发这个可能跟接地系统有关系,因为装置的第和现场的地没有区分,只能说有这个可能,至于回馈桥能开这个可能也是存在的。


3.目前正在研究如何将回馈桥彻底甩掉,研究怎么骗过装置回馈桥电压检测,准备将GK中电压检测的K封到整流侧,将G集悬空彻底不触发回馈桥。


4,升级改造目前比较困难,备件也比较困难(再坏就只能适用大装置替代了)。轧了十多年现场的设备也已经过了最佳状态,只能在自己这方面使劲研究降低故障风险了。 ( 针对双裂解变压器给几段母线供电相互影响的问题目前已经改善完成,此贴不讨论这个了)


查阅了很多精华帖以及咨询,都没有得到真正的解决,向大家寻求帮助,希望大家不吝赐教

关于6SE70整流回馈单元爆快熔和可控硅的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5827条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。