回复:请教冗余系统以太网


只看楼主 2006-05-05 15:39:03
MP370的以太网口只是用于打印,数据归档以及配方等数据的导入导出,不能用于连接PLC实现数据通讯。
与H系统的连接物理上方法有2种,通讯连接的切换通过按键或脚本编程实现。
1,需通过MPI,此时两414-4HCPU与MP370同时在同一MPI网上。
2,可以通过冗余的PROFIBUS-DP网,此时MP370需通过两台独立供电的DP中继器与CPU连接。哪个CPU工作就给哪台中继器加电。
方案1中MP370组态市需要建立两个连接,连接下管理相同的变量。
方案2中只需一个连接。