回复:怎样把mm430的输入标定成4~20MA

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5860
  • 精华

    44
  • 被关注

    195

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-08-28 14:21:24

0楼

硬件上只能标定为0~20mA,不过在内部可以通过P757、P758、P759、P760标定模拟量输入一的输入4~20mA对应频率范围,同样通过P777~780对模拟量输入二进行标定。
数字飞舞