技术论坛

430-18.5kw报f0022

作者 主题
lyd
游侠

经验值: 358
发帖数: 37
精华帖: 0
430-18.5kw报f0022


只看楼主 2003-09-09 13:18:27
15kw电机。频率到25hz报警f0022
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=33359&b_id=10&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1301
发帖数: 865
精华帖: 5
回复:430-18.5kw报f0022


只看楼主 2003-09-10 09:50:37
有规律吗?F0022故障调闸后,能马上启动吗?若能复位后马上可运行,应肯定不是IO板问题.我前几天正碰到这问题,是几台变频器有F0022故障!查到后确认是地电平干扰.重新整理地线.PE点共地(变频器,PLC,机壳等),直流地共地(24V的0V,信号源0V,变频器0V,PLC的M端),并相互隔离!运行正常,故障解决!
说明:一般工厂的接地电阻较大,如接地不注意,或线太细,或变频器输出没有屏蔽等.大电流时干扰增大,造成地电平跳动,对变频器的0V端而言有波动电平,形成误判断.