技术论坛

回复:s7-200中十六进制转换ASCII码的问题

作者 主题
侠士

经验值: 1353
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:s7-200中十六进制转换ASCII码的问题


只看楼主 2008-07-10 23:11:45
HTA vb10 ,vb20,2 //vb10=16#12
这条指令的的写法跟执行结果应该没有问题
可能跟你监控的方式有关,你应该用 ASCII 去观察,而不是字符串
用ASCII观察时,得到的是 '12'
从你的结果为 “2”来看,你用的是字符串方式,因第一个字节为'1',二进制是16#31(dec=49),也就是说你看到的是一个长为49字节的串,而'2'是第一个字符,恰好 vb22 以后的内存都是0,所以你只能看到“2”
以上为猜测,如果不是此原因,唯一的可能就是内存在其它地方被用到了,所以数据被覆盖了
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧