电枢预控制的控制字
0 电枢预控制禁止,预控制输出=165°
1 电枢预控制有效
2 电枢预控制有效,但当转矩方向改变出现时,EMF 作用才有效
3 电枢预控制有效,但无EMF 作用,即对预控制,EMF 设想为0
(在电枢端子向大电感供电时必须设置这种方式,例如起重电磁铁,
向励磁供电)
[仅自版本1.7 起才可设定]
我的同事在现场调试的时候正好碰到一个现象,请斑竹和高手解释一下原因:
12脉动串联方案
P153=3
出现转矩换向的时候(电流要过零)电流震荡,负载平衡的时候因为电流始终在零附近,不断换向,这个时候电流震荡最厉害,其余情况开车正常。对于预控制本人了解不多!
P153=1
情况好转,震荡现象基本消除了!
请指教!!