quote:以下是引用yanxiao在2011-03-17 12:41:45的发言:
全部替换是很强大的,包括注解、说明文字,统统在内了。当程序很大,文字很多时,你就会感到也许太强大了。

全部替换确实太强大了,程序较复杂时它往往会送你一些“副产品”。使用全部替换一定要谨慎,并仔细看好选项设置,并对程序整体上比较了确保不会误伤(可选完全匹配选项尽力避免),否则一个确定下去结果往往不可预料。但替换操作有个好处可以同时修改注释。
使用 ld i0.1 = i0.1,也是个有效的方法,但这属于剑走偏锋了(不建议多用,它会影响边沿指令正确性),在现场临时修改或时间较紧时使用这个方法是不错的,注意它实际占用了两个输入口。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧