只看楼主 2004-09-21 10:23:42
各位仁兄,我在工程中遇到这样个问题:工程厂家要求我们作一个关于瞬时流量计算的问题,其方式靠“物重的减少”来计算当前的瞬时流量,就是在一段时间内分别采用A-B=A1,B-A1=A2,A1-A2=A3.....最后求瞬时流量(t/h).我想了很久,也编了些程序,但行不同。请求帮助!!!我的邮箱:haisheng791228@yahoo.com.cn 传真:0315-3173625 必谢!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=88891&b_id=4&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 19868
发帖数: 8938
精华帖: 39
回复:寻求帮助:关于程序问题!


只看楼主 2004-09-21 11:27:11
C:当前重量,P:上一次执行时的重量,F:流量,T:定时中断的周期。
初始化中:
P=C
在定时中断中执行:
F=(P-C)/T
P=C
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 191
发帖数: 135
精华帖: 0
回复:寻求帮助:关于程序问题!


只看楼主 2004-10-07 16:30:14
请问,我在OB35中调用“定时中断”,那么“初始化”在什么中进行?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 651
精华帖: 4
回复:寻求帮助:关于程序问题!


只看楼主 2004-10-07 17:31:23
如果初始化与PLC开机同步,则可在OB100中,如不同步,还需在该程序中完成,让他在系统开机,开始检测时执行一次。