s7-200模拟量输入模块电流输入接上了24V,模块会坏吗
今天接到客户单位的电话说有个保险丝总是坏掉,就跑去看了下,我换了个保险丝,后没坏,但是智能配电器冒出白烟,后来我就断电量了一下24V和0V,竟然短路了。
后来查出是传感器故障了,我的线是这样接的:传感器是2线制,+24V接到传感器1角,传感器2角接到配电器输入的正极,配电器输入的负极接到0V,配电器输出正极接到模块的正,配电器输出的负极接到模块的负。之前验收时是好的。
后来发现传感器1角和2角竟然是通路的,如果这样是通的,那不就等于电源直接接到了模块输入上了吗,请问这样模块会坏吗??