回复:PCS 7编译时碰到的问题,请各位指教

凌波微步

  • 帖子

    2782
  • 精华

    72
  • 被关注

    198

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-13 08:33:10

6楼

1.按照提示,应该吃CH_AI驱动块的版本有问题。
2.你是不是用新版本的PCS7打开了老版本的项目啊?
3.或者CH_AI驱动块人工修改了。
4.从库里拷贝一个CH_AI到BLOCK下,然后在CFC中重新调用,会提示更新CH_AI。更新后,重新编译。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。