技术论坛

模拟量输入模块问题

作者 主题
ttk
新手

经验值: 50
发帖数: 13
精华帖: 0
主题:模拟量输入模块问题


只看楼主 楼主 2011-11-22 15:36:47
各位大侠,模拟量输入模块有一个参数,电缆长度,屏蔽200米。请问这是指的与仪表的连接距离么?他也没提示是多粗的线径,是不是线径粗的还可以更远一些?这个200米应该怎样理解?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=932939&b_id=4&s_id=0&num=3

游士

经验值: 221
发帖数: 104
精华帖: 0
回复:模拟量输入模块问题


只看楼主 1楼 2011-11-22 17:07:00
只要信号没有干扰和衰减就可以达到要求
天行健君子以自强不息!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19801
发帖数: 5639
精华帖: 5
回复:模拟量输入模块问题


只看楼主 2楼 2011-11-22 18:34:38
200米信号输入到模拟量模块,如果是4-20MA信号应是没问题.
天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9951
发帖数: 4325
精华帖: 26
回复:模拟量输入模块问题


只看楼主 3楼 2011-11-22 18:49:28
参见《如何计算模拟量信号的传输距离》连接:
http://www.gongkong.com/webpage/forum/200909/2009091010533200008-1.shtml
一日三省吾身
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起