长编之论!70VC的F011终于暂告一段落!(问题总算有着落,已经得到解决)

已锁定

小成熟

  • 帖子

    103
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-30

普通 普通 如何晋级?

长编之论!70VC的F011终于暂告一段落!(问题总算有着落,已经得到解决)

20181

52

2010-09-19 17:55:05

star star star star star
今秋的9月或许是各位工程度假的好季节,享受大自然的美好风光!在维护行业的我在想着FO11的解决措施!这半个月真的有点不爽快呀!
12号一场雷雨交加之后,F011的第一次现身了,查看WINCC曲线,该传动点是在正常运行中突然跳掉,没有发生过载,复位继续可以开启,当时在WINCC发现该传动点速度曲线有波动,最高和最低相差13米,(WINCC一直报着速度不匹配,我们运行班同事居然没有人发现,真让我不可思疑)当时是我的另一个同事处理的,(那天我刚好出去泡妞了^_^ ),在他的思路下更换了CUVC,开启正常运行了。13号-17号23时42分59秒果然是风平浪静,(这代表暴风雨即将来临的像征?)17号23时43分,暴风雨来临了,F011再次出现,这次我第一时间赶到,我毫不犹如地把电机接线盒打开,进行电缆、电机接线端子检查,都没有发现异常。于是我回到传动室,做自检,P115=2 P115=6都能顺利通过,没有任何异议(我猜想这可能有干扰信号?),于是对此台70各个接地线紧固,检查板件接线端子、电流互感器端子是否有松动,都没有异常。一个小时候,再次通知生产开机,生产正常开机,上料。凌晨1点28分左右,生产刚引纸到施胶部,此时只听到压榨卸压的声音,对讲机传来压榨又跳了。(- -# 紧张)(生产值长己通知经理,厂长了,20分钟后,高层领导都到现场了。)(极度紧张-可没有冒冷汗 - -!)当时我在driver monitor 查看R949,第9位显示32,(有点不理解)(那位工程师指点下?)R947已经记录了过流。在同各位高层领导商讨下,决定更换IVI接口板,U相的触发板,上下的四块阻容保护板。我还提意了是不否更换电流互感器。(领导说暂不更换。我- -#·#Ri#·¥……%—)。领料,更换4个小时都很短呀,终于在5点10全部装好,我重新做自检,P115=2顺利通过!于是通知生产开机。在6点左右终于上卷。总算运行正常。(我心理想肯定不是这个问题,于是我从仓库领出两个电流互感器,再跳就要换CT了)
不知不觉太阳半天高了。经过一晚的处理,还是没有找准明显的故障点了,想了想,哎!累了,不管那么多了,通知其他同事再跳就把CT更换了吧,最后一招了。我就回去睡觉了。(17号这个凌晨真的倒霉,另一条生产线的SINAMICS S120系统,1200KW的从传动点居然炸了一个功率模块,全线也停了,分两帮人码处理,累死了)说实话西门子的驱动不怎么样,可-能给我们学到东西,这一点最有价值观了)
在美梦中给电话的铃声惊醒,一听到,心里就有点不悦感觉,果然不出所料,11点22分再次F011,此次在电话一边技术支持吧,就不进公司了,累到头都有晕。更换UW相电流互感器吧,我们经理说要不也把编码器换了,我说换吧,没招了。- -! 再不行,整台VC都换了。 - -#。 1点30开启,1点55上卷了,安心睡觉了。之后再也没有电话来了。今天19号了,有24小时没有出现F11了,我估计就在这两个之间选择了。
各位工程师虽然我写得有点长,请各位耐心看看!大家都分析一下,是电流互感器问题?(换下两个互感器,互感器有三个插脚,1和2测量=271千欧、1和3=8.5兆欧、2和3=279千欧。另一个1和2=280千欧、1和3=8.5兆欧、2和3=280千欧?还是编码器问题?(编码器换下来就给他们撬坏了,我想试都试不了。)
期待你们的分析。换下来的东西我还没有拿去测试,我也期待着我的答案!谢谢!