昨天接到一个任务,要求对一台重载5.5kW的G120和一个11kW交流异步电机组成一个传动系统。作为一个可以空载运行的模型拉到用户现场,作为表演展示。
开始,有人问我这么做行吗?控制装置的容量小于电机容量,会有问题吗?我问他们电机的负载是多少?他不能超过G120变频器的重载容量。他们告诉我,需求就是空载运行,作为一种参观展示。我的回复很肯定,没有问题。
电机:
额定电压:3AC380V/角接
额定电流:21.7A
额定转速:2936rpm
功率因数:0.88
额定功率:11kW
变频器:
CU250S-2PN + PM240-2_重载5.5kW
快速调试:
P1300 = 20
电机参数:按铭牌数据输入
结束后,通电静态与动态辨识和计算。并完成调试
过程布线:
变频器截止电流:P640 = 11
功率限幅:P1530 = 5.5
转矩限幅:P1522 / P1523 = 17.5 / -17.5
最高转速:P1082 / P2000 = 6000
效率优化:P1580 = 100;P1582 = 500
设置通讯的相关参数。采用上位机PN通讯直接控制变频器启动和运行。
空载运行全转速范围的电机电流:r27 = 7A - 2A范围。非常轻快平滑的运行。开机状态r27显示是7A左右,额定励磁电流,启动运行后,r27就显示在3.5A左右,最高转速6000rpm时,弱磁状态r27显示在2A左右。电流很小。