首先,看看西门子驱动的一些时间参数:




对于 PN类型的装置,可以在LOGO Soft Comfort 中,通过组态拖拽,建立S7通讯。

因为LOGO作为客户端访问驱动,因此,最多可以建立对8台西门子驱动的S7 以太网访问


注意到,这些参数的数据类型都是无符号的DWord(4字节),一些参数直接读取就是小时数。对于S7通讯来说很容易。

对于总运行时间参数r2114来说,是由两个DW组成的。一个是每天的毫秒数,一个是天数;

读取方式如下:

做一个S7 TCP连接读取参数r2114的两个DW值。



注意到:其中VW22是每65.535毫秒进位1;而VW28就是天数。




若要显示小时数,则小时数=VW22/(3600/65.535)约等于VW22/55。

因此用个整数计算功能块,如下:



这样就可以在屏幕上、手机平板浏览器上显示总运行天数+小时数了。

事实上,这些参数在TD屏,本地显示意义并不太大。但对于上传到云,做预防性维护的数据积累,意义很大。

若不需要TD显示,则可以不用FBD编程,直接传送DW22、DW26即可。WEB中的JS编程要比这个方便多了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=28&a_id=1813612

至圣

经验值: 16417
发帖数: 2399
精华帖: 0
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2023-02-28 12:43:02

在学习中进步


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2023-02-28 13:22:35

已阅,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9885
发帖数: 460
精华帖: 2
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2023-03-02 08:09:33

学习了,后面项目好多参数可以用一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4355
发帖数: 483
精华帖: 6
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2023-03-02 12:40:10

请问老师为什么变频器运行时间使用r2114参数自动累计,而电机运行时间P0650是设置。而且电控工程师把p0650都是默认设的为0.设置为一定时长到期强行要对电机检查维护,不是更好吗?






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2023-03-02 13:53:24
以下是引用yh2000在2023-03-02 12:40:10的发言 >4楼

请问老师为什么变频器运行时间使用r2114参数自动累计,而电机运行时间P0650是设置。而且电控工程师把p0650都是默认设的为0.设置为一定时长到期强行要对电机检查维护,不是更好吗?





系统运行时间是,控制器(对于分体式,PM可以不上电。)CU上电即开始计时,在r2114。

P0650仅在PM模块(IGBT)使能输出后开始累积(小时)。

当然可以设置一个小时数P0651,制定维护间隔时间。(P651=0,电机运行P650不计数的。)

用LOGO!等,主要是:

1、不改变原来的控制组态报文;这属于单边S7通讯。

2、用LOGO可以至少连接8台。

3、上传云,可以设置30分钟传一次。数据量很小。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》


只看楼主 只看精华 6楼 2023-03-13 09:28:03

感谢y版分享经验,非常实用。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
《通过LOGO 8.3 读取西门子驱动PN类型上的时间参数 》
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。