引用自找答案,问题ID:142384

STEP 7-MicroWIN SMART V2.1版本,S7-200 PC Access SMART V2版本的,程序写好了1.符号表也建好了全是VD数据格式的, 导入符号选择(smart)项目点确定就会提示内存不足, 我又试着导入200PLC(MWP)格式的 就可以导入
2.我没添加SB COM1 RS485时显示内存不足 ,等我添加了这扩展模块后在导入符号就一直转圈没有响应
不知道什么原因 有没有遇到同问题的 求解

提问者:油脂工程


STEP 7 mciro/win smart 软件版本需要为 V2.1 版本。pc access smart无法导入符号表
pc access smart v2.0版本中有个.bat文件,将此文件放在step7 microwin smart和pc access smart安装目录下,双击运行
然后再导入符号表即可