一、故障现象
S7-1200的8路AI模块,全部配置成电流信号,全部通道都接线,通道0接管道无源压力传感器,通道1接液位传感器。其余通道接变频器频率与电流反馈,通道7接变频器频率反馈模块,没有板卡无报错。所有通道的绿灯常亮。但是程序里通道0~6读数比实际值略高一些,通道7的读数为32767(上溢出)。
变频器上实际频率为零,更换过该AI模块状态无变化。把通道7变频器频率反馈接在其他模块上读数显示正常。一路一路拆下测试,当接下通道0管道压力+,该模块所有读数回复正常。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=50&a_id=1722585
这种情况往往是由于较大的共模电压引起的,你把那个通道0的模拟量加上隔离器,应该就好了。本胖的设计,标配就是所有IO(开关/模拟)全部加隔离,所以没有这个问题。
管道无源压力传感器的回路电源是哪里提供的?跟PLC模块是否等电位?一般这种情况就是系统中有多个24V电源,又没有等电位造成共模电压大。
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
参考文档https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/004.html