一、故障现象

S7-1200的8路AI模块,全部配置成电流信号,全部通道都接线,通道0接管道无源压力传感器,通道1接液位传感器。其余通道接变频器频率与电流反馈,通道7接变频器频率反馈模块,没有板卡无报错。所有通道的绿灯常亮。但是程序里通道0~6读数比实际值略高一些,通道7的读数为32767(上溢出)。

变频器上实际频率为零,更换过该AI模块状态无变化。把通道7变频器频率反馈接在其他模块上读数显示正常。一路一路拆下测试,当接下通道0管道压力+,该模块所有读数回复正常。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=50&a_id=1722585

至圣

经验值: 13632
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:S7-1200模拟量输入模块的奇怪故障


只看楼主 1楼 2021-10-25 09:23:19

这种情况往往是由于较大的共模电压引起的,你把那个通道0的模拟量加上隔离器,应该就好了。本胖的设计,标配就是所有IO(开关/模拟)全部加隔离,所以没有这个问题。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:S7-1200模拟量输入模块的奇怪故障


只看楼主 2楼 2021-10-25 13:52:27

管道无源压力传感器的回路电源是哪里提供的?跟PLC模块是否等电位?一般这种情况就是系统中有多个24V电源,又没有等电位造成共模电压大。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 989
发帖数: 46
精华帖: 0
回复:S7-1200模拟量输入模块的奇怪故障


只看楼主 3楼 2021-10-25 14:30:00
  1. 可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。

    参考文档https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/004.html


新的一年加油!666