现在的小型无线路由器的价格便宜(仅几十元)、体积小巧,可以用来连接现场编程用的计算机和有以太网接口的PLC(例如S7-1200)。
作者采用的是腾达(Tenda)W150M型无线路由器,使用非常简单。S7-1200 PLC和计算机的以太网接口的通信参数的设置方法与有线以太网相同(见我的博客的日志“设置计算机的IP地址”)。将S7-1200的以太网接口的IP地址设置为默认的192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0。笔记本电脑的无线网卡的IP地址为192.168.0.5,两个IP地址的最后一个字节只要不重复就可以了。
无线路由器采用出厂时默认的AP(无线接入点)模式,用网线连接路由器和S7-1200的RJ 45以太网接口,接通路由器和PLC的电源。
用鼠标右键点击Windows下面工具栏上的无线以太网接口的图标,执行出现的快捷菜单中的“查看可用的无线网络”命令。点击打开的“无线网络连接”左边的“刷新网络列表”(见下图),双击右边窗口的无线网络列表中的“Tenda”,该网络的右边出现“已连接上”,表示计算机已经与S7-1200建立起了连接。这样就可以通过无线以太网实现对PLC的下载和监控等操作了。
图中的网络“liaosun”是连接互联网的家用无线路由器。双击它以后,它的状态变为“已连接上”。将无线网卡的IP地址改为“自动获取”,可以用笔记本电脑的无线网卡上互联网。
将无线路由器连接到有线互联网上,iPad可以通过无线路由器上网。

本帖转自廖老师的博客



追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=50&a_id=806642&s_id=0&num=25

奇侠

经验值: 7846
发帖数: 3585
精华帖: 25
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 1楼 2011-02-22 10:20:27
无线AP连接,省去了网线。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 923
发帖数: 471
精华帖: 6
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 2楼 2011-02-22 10:46:15
几十块钱的无线路由有个问题,就是ip网段无法设置,像这种腾达的就是,真在现场用的话,还是Linksys,Buffalo这些可靠
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1232
发帖数: 296
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 3楼 2011-02-22 10:53:43
支持中心就有1200无线通讯的文档呀,不过文档里面用的好像是D-LINK
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 288
发帖数: 174
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 5楼 2011-02-24 20:46:25
家用的这种无线路由器可以用在工业上?还是只做调试用?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1332
发帖数: 1056
精华帖: 3
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 6楼 2011-02-25 08:19:33
可靠性高吗?
三人行 必有我师
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8324
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 7楼 2011-02-25 09:50:58
quote:以下是引用jecky在2011-02-24 20:46:25的发言:
家用的这种无线路由器可以用在工业上?还是只做调试用?

调试是可以的,用在产品上还是慎重点。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
qhb
侠圣

经验值: 3738
发帖数: 239
精华帖: 1
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 8楼 2011-02-26 08:11:00
好办法,这样就可以不用网线了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 887
发帖数: 413
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 9楼 2011-02-28 13:19:23
cp343/cp443 也可以?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18361
发帖数: 6289
精华帖: 137
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 楼主 10楼 2011-02-28 14:35:10
可以的。
追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 595
发帖数: 128
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 11楼 2011-03-02 16:24:32
产品实际应用时可以使用吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9118
发帖数: 720
精华帖: 3
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 12楼 2011-03-03 12:02:33
我看没问题,年前我做过上位机用WinCC flexible与1200通信运行运行感觉很稳定
ATI v17
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 747
发帖数: 335
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 13楼 2011-03-03 17:19:21
家用的可能性不太高,有可能出问题吧,
向你学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3420
发帖数: 1836
精华帖: 6
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 14楼 2011-03-05 13:52:30
只是稍微方便些,电脑可以随便在一定范围内移动,不错。
但是省不下任何东西,原来电脑和1200的网线,现在连在了1200的无线路由器之间。
Better and More !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2979
发帖数: 935
精华帖: 1
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 16楼 2011-03-09 09:32:52
感觉很不错的想法,学习了,以后可以用这个方法做!
悠闲就是好
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6258
发帖数: 1385
精华帖: 5
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 18楼 2011-03-11 16:24:34
请问无线通信的距离有多远呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 770
发帖数: 263
精华帖: 3
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 19楼 2011-03-11 19:18:39
家用的这种无线路由器怎敢用在正式产品中?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9118
发帖数: 720
精华帖: 3
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 21楼 2011-03-12 22:31:44
目前有很多电脑都当工控机用了
ATI v17
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 809
发帖数: 562
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 22楼 2011-03-13 10:53:08
现在工业上用的网络能力越来越强了。
天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2640
发帖数: 330
精华帖: 0
回复:使用无线路由器实现计算机与PLC的以太网通信


只看楼主 只看精华 23楼 2011-03-17 08:51:04
把IP地址都固定了,那路由器不就成HUB了吗?还是把1200跟电脑都做成自动获取IP地址呢?