   最近遇到一个ET200SP的问题,CPU用的是6ES7512-1DK01-0AB0,接口模块用的是6ES7155-6AU01-0BN0,然后带了一些模拟量和数字量的模块。设备运行没有一个月,每天白天开机,下班就关了。前天,其中一个数字量设备pwr灯不亮了,当时就认为可能损坏了。直接拆下来了,机器也正常运行,然后过了没2个小时,数字量的模块30多个全部没有信号反馈?当时就懵了,第一反应是不是烧机了,检查一下没有烧机,干扰也排除了,外部进来的电都是干净电,底座也不可能出问题,不可能同时那么多模块出问题,后面接线重新也接了也是不行,检查1小时也没看出问题。后面要下班也就没时间调换模块位置了,昨天早上把模块全部拆下来然后随机插上,顿时又正常运行了,也不知道哪里有问题。