大家好,想请教下困扰多时的几个问题
1、电控柜里分2个接地排(“屏蔽地”、保护地)感觉有“共地”问题(电控柜里有开关电源、触摸屏、PLC、伺服驱动器、变频器;PLC和伺服、变频有485通讯;有几路外部编码器信号输入)
根据《西门子自动化系统接地指南》里,要求分“屏蔽地”、“保护地”,并最终在“总接地处”汇合,很多人也是这么主张的;又线缆屏蔽层应双端接地(等电位条件下)。
但是我发现,比如在设备侧,编码器的屏蔽层通过外壳和设备保护地导通。在电控柜里,伺服驱动器的IO控制线屏蔽层通过:插头金属壳→接口→驱动器外壳→保护地,和保护地导通;485通讯线的屏蔽层通过驱动器网口和保护地导通。若它们屏蔽层另一端接“屏蔽地”,“屏蔽地”不是间接和“保护地”导通了?接“保护地”那“屏蔽地”又失去作用。
2、编码器线需和伺服驱动器的IO信号线连接时,请问它两的屏蔽层如何处理,是直接连起来就行,还是连起来再分一条去“地”、或不连分别接到“地”、或悬空?
3、PLC和驱动器、变频有485通讯,请问通讯线屏蔽层作多点接地可以吗(首尾、中间节点接各自金属壳或PE端子)