2023-08-27 07:42:25

停机后除尘,完成后送电等了一会儿6RA80就报F60064和F60065,查看故障代码的意思就是与TMS320的通讯故障,更换了CUD板还是没用,后面把CUD板下面的块底座板子换了就好了,就是想问下这个TMS320是不是底座上的那块板,还有就是它存储了哪些参数?