大家好!

           我们设备在厂内调试的时候,遇到了一个比较棘手的问题,向大家请教一下。

           设备上有两个流量变送器,供电电压是DC24V,输出信号时频率信号。流量变送器供电由开关电源将AC220V的交流电转换成DC24V的直流电供应。

           故障现象:频率信号不稳定,一直波动受到干扰。开关电源的直流输出公共端对地有10多伏的交流电。目前怀疑是开关电源有交流信号对频率产生了干扰。

           目前采取过的措施:

            1、接地:效果不明显,没有消除干扰;

            2、采用电感线圈消除开关电源的交流电:有一些效果。因为目前有两个流量变送器,在措施2的情况下,只有一个流量变送器工作时,信号正常。当两个流量变送器一起工作时,信号又有干扰。

        