引用自找答案,问题ID:298404

6RA80报F60004(N,A)故障,p02118、02119无法屏蔽,怎么才能屏蔽呢?已经把p0003设为3了,还是无法输入60004。

提问者:20160618V246DH


报F60004是实际发生熔断器烧毁,输入电压缺相导致的。
原因是因为正反向切换时临界点电压范围过小,或正、反向切换阀值过小,容易导致相间短路。
1、P50295=1 选择斜坡函数发生器为圆弧工作方式,避免急剧变化
2、适当设置P50092,使能励磁处罚脉冲前的等待时间适当延长
3、P50159是正反向切换阈值,出厂默认0.01%,可以适当增大该阀值参数,避免急剧切换
4、P50160是无转矩间隔时间,出厂默认0秒,最大2秒,可适当增加该时间值。