新入手的一套PLC,1511+分布式IO-ET200SP,带6个DI,3个DO,2个AI,4个AO
刚连机,博图上能显示通讯正常,开关电源给DI和1个DO接了电源线,但发现DI,DO的PWR灯不亮,程序运行后,相应指示灯也不亮。
但给后面的AI,AO接电,就是正常状态。
1、检查了接线,开关电源的V+,V-接到前连接器的红,蓝端子上。而且同一组线接到AI,AO上就正常,说明线没有问题,也没连反。
2、检查了前连接器,通电后测了下侧面向下一级供电的端子,是正常电压,说明前连接器没有问题。
3、软件里显示通讯正常,说明也找到了模块,那安装不对也排除了。
困扰两天,目前查不出问题在哪了