还是老问题,这次是我去现场实际看了,变频器0.75KW三相380V,电机0.55KW,变频器到电机距离大约有160m,电线使用的是塑料的那种,不是橡胶,4个平方,采用地下铺设的方式到电机端。电机采用低频运行,异步电机额定50HZ,运行时频率只有10HZ,
现场主要问题是输出电抗器温升比较高,第一次测量时电抗器是1mH,环温大约在20-30K,测量输出电抗器温度大约有140K,也就是温升大约有110K,这是客户反映,放弃
第二次测量,换了一个2mH的电抗器,运行大约20分钟左右电抗器表面就有110K,放弃
第三次测量,电抗器还是2mH,升高载频从原来8K到10K,运行20分钟表面温度也有100多K,放弃
第四次测量,电抗器还是2mH,降低载频到4K,运行20分钟表面温度有90K左右,还是比较高,放弃
第五次测量,电抗器是1mH,载频仍旧维持4K,运行半个小时表面温度不到70K,还算可以
以上测试都是在电机空转的条件下测量,输出电流略小于1A,不接电机变频器输出波形正常,与变频器无关。
下面分享几个现场的电压电流波形:
1:2mH、8K载频的输出电压电流波形
2、1mH、4K载频的电压电流波形
以上图片是初始和最终参数的输出电压电流波形,中间过渡状态类似,感觉波形太差了,电抗器压差有十几伏,电抗器后级比前级电压高,请问群里的变频器专家是什么原因?该怎么解决?电抗器的选型有什么理论依据,可否分享一下。