本方案是开关电源加热石墨,用PID控制。电源以5kW的功率加热石墨,到达200度,随后停止电源输出,石黑开始降温,待降到190度后(这是大概率的数字),PID又让电源输出,但是此时它输出的功率太大,可能是5kW,或者4kW,当然或者其它功率,但是功率都是比较大的。这导致铜排出现问题。有没有这种功能:PID首次让石黑到达200度后,以后就让电源以1kW上下的功率维持石墨这个温度?简而言之,第一次以5kW的功率加热石墨到达预定温度,以后就只以1kW上下的功率维持这个温度?
---------------------
补充:前面我没有说清,这里特意说一下是开关电源,已经是实物了,改不了。