SINUMERIK828D 可以利用系统面板后 X252 口产生的 10V 模拟给定信号连接模拟主轴。编码器 信号通过编码器接口模块 SMC30 模块(连接 TTL 编码器)或 SMC20 模块(连接 1V pp Sin/Cos 编码器)连接。取决于模拟量主轴的运行方式,它会输出以下信号:
主轴类型:1.双极性主轴:模拟电压 输出 ±10V MD30134 = 0;
X252 第 1 脚:主轴模拟量输出 模拟量输出端 +/-10 V;
X252 第 2 脚:主轴模拟量输出参考地 模拟量输出端 0 V ;
X252 第 12 脚:DIO14 使能;
2.单极性主轴,具有单独 的使能信号和方向信号 MD30134 = 1;
X252 第 1 脚:主轴模拟量输出 模拟量输出端 +10 V;
X252 第 2 脚:主轴模拟量输出参考地 模拟量输出端 0 V;
X252 第 12 脚:DIO14 使能;
X252 第 13 脚:DIO15 负向运行(在缺少主轴使能时也 保持置位);
3.单极性主轴,使能信号 和方向信号相关联 MD30134 = 2;
X252 第 1 脚:主轴模拟量输出 模拟量输出端 +10 V;
X252 第 2 脚:主轴模拟量输出参考地 模拟量输出端 0 V;
X252 第 12 脚:DIO14 使能和正运行方向;
X252 第 13 脚:DIO15 使能和负运行方向;