1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???

已锁定

追光前行

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-02-12

黄金 黄金 如何晋级?

1212C连两块CM1241,最左边的连485通信从站2个,Rx/Tx没反应;换至靠近1212C,有反应了。为何???

739

3

2022-04-15 09:13:26

S7-1212C左边扩展了两块CM1241,最左边的CM241连485通信从站2个,靠近1212C的CM1241没有连接外围通信设备。运行程序后,发现最左边的CM241的Rx/Tx没反应,不闪烁。将没有连接外围的CM1241拿掉,将有外围设备的CM1241换至靠近1212C的位置,再运行程序,发现Rx/Tx有反应了。
问题1:既然CM1241的485通讯模式可以实现一对多的通信,一块通信模块可以连接很多从站。那S7-1200最多扩展3块CM1241+1块CB1241的作用是什么?
问题2:如果扩展了CM1241和CB1241,那外围的485通信从站连接到不同的CM1241或者CB1241上的区别在哪里?
问题3:不同的CM1241或者CB1241,对于CPU1200、对于外围485通信设备从站,如何识别?
请教各位大神!