在网上看到好多盆友在处理“WINCC服务器不可用”这个问题时,没有好的解决办法,很多人建议重装系统,除了之前一些朋友的处理方法外,我分享一下自己出现这个问题的解决办法。
1、在系统盘搜索C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc,(最后面的数字也可以是11、13等版本),然后双击打开,在出现的窗口中,在左侧栏中,打开SQLServer Network configuration(32bit)项,在出现的几个关于WINCC的项中,在右侧的status栏中将所有的Disable全部改为Enabled。
2、 在SQL server Services项目中,将右侧关于WICC的项全部改为Running。
3、重新运行WINCC