大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

已锁定

我心依旧0705

  • 帖子

    323
  • 精华

    15
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-08-24

白金 白金 如何晋级?

大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

2516

33

2023-05-21 13:56:27

star star star

我们有个S120变频器驱动电机时发现抱闸打不开,电机抱闸功率是37W,直接给电机抱闸通入24VDC后抱闸打开正常,实测电流1.5A,启动时电流也是1.5A,看不到有启动电流和保持电流的变化。

断开电源测量抱闸线圈阻值18.3欧。再次连接此电机启动,Starter里显示抱闸已打开,但测量变频器抱闸输出端子的电压却是 0 伏,再换另外一台电机接上,其抱闸功率是24W,抱闸可以正常打开。以为是变频器抱闸功率不够,但查看变频器的抱闸输出功率是48W,按说变频器的抱闸驱动功率是够的。

请教各位大侠有没有遇到过这种情况,这种情况是所选择变频器的抱闸输出功率过小,还是变频器本身存在故障?即它的内部抱闸功率部分有问题?

另外还有一个疑惑,我用万用表看不到启动电流的变化,电机抱闸线圈有没有可能是启动电流过大导致了变频器抱闸输出部分无法供电?请各位赐教,谢谢了。