6RA70调速器(铭牌见后面附件照片),运行参数如下:

R025=55(略有波动)

R026=55(略有波动)

R034=97-136(范围内波动)

R035=54-64(范围内波动)

r036=58.6(不动)


设定:P081=0,没有弱磁运行;

P143=1500,与电机铭牌匹配;


没有弱磁运行的话,显示励磁电流:r036=100才对,而实际显示电流却是r036=58.6。

如果励磁板安装型号不匹配可能会出现显示不准的情况,但查看励磁板型号是匹配的。

请大师帮忙分析一下显示励磁电流异常的原因。

非常感谢!




学海无涯
Saigon-li
侠圣

经验值:2218
发帖数:94
精华帖:3
8楼    2022-03-10 21:42:35
精华帖  主题:回复:6RA70调速器弱磁禁止,给定励磁电流低问题

以上励磁电流异常原因已找到,为P076 i002设定低导致,分析如下:


DCM铭牌输出最大励磁电流:25A;

电机铭牌额定励磁电流:14.2A;

P076 i002=33.3

r073 i002=8.33

P102=14.2A

由此计算出r036=58.6,实际观察r036也是这么多。


所以是P076 i002 设定太低,将整流器输出励磁电流减少了,导致出现上述励磁电流异常。

该设备已稳定运行多年没有出现过问题。


这样设置参数,也相当于电机弱磁运行了?

这种情况下,励磁电流降低,电机输出转矩也降低了吧。

P143=1500,实际转速最多才开到60%,且配电系统进线电压足够用,

个人觉得没必要这样调整参数,后续准备重新优化参数。


真心感谢版主悉心指导 !!


学海无涯
老兵
版主

经验值:56562
发帖数:9778
精华帖:493
19楼    2022-03-17 18:44:50
精华帖  主题:回复:6RA70调速器弱磁禁止,给定励磁电流低问题

任版又来笑话我了

不同的人对这三个境界有不同的理解

我个人的理解是这样:

第一个境界,看山是山,看水是水。就像一个小孩,对世界是懵懂的,父母指着山告诉他这是山,那是水,于是,他就建立了山水的概念,于是,以后再看到山,他就会高兴的说那是山,看到水,就会高兴的说那是水。对应我们工控的人,就是初识驱动器,初识PLC的阶段,知道他什么是驱动器,什么是PLC,但并没有太深的了解。

第二个境界,看山非山,看水非水。此时就像人长大点了,不同的人看到山水就会有不同的视角,比如生物学家会去探究山水中的生物组成,矿物学家就会去探究山水的矿物成分,文史哲学家就会去探究山水的精神文化历史内涵;此时,山已不是山,水已不是水。对应我们工控,就相当于已经把驱动器/PLC分解成硬件及软件,对各种控制方式及编程方式做了深入的了解,有了自己的认识及见解。已经可以熟练的解决及驾驭大部分的工艺要求,因而也会随心所欲的走捷径。

第三个境界,看山是山,看水非水。这个阶段的人,已经融会贯通各种知识及人生阅历,山水在他们的眼里不再仅从自己的专业角度看,而是回归山水的本来面目:山就是山,水就是水,与这个世界的其它物质一样,是正常的自然存在,也不会有什么精神内涵;对应我们的工控,就是认识到驱动器与PLC其实没什么本质区别,都是在硬件的基础上运行软件,硬件要稳定可靠,经得起各种环境的考验;软件也要稳定可靠,也要经得起各种工艺的考验。

个见,个见

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。