锋言锋语
至圣

经验值:24281
发帖数:3495
精华帖:52
楼主    2022-03-01 16:30:07
主题:也谈外部励磁

今天研究三期中板的励磁参数设定, 有几个问题:

  1. 励磁装置的P852(off2)设置的是 电枢装置的故障信号(r2193.3);这个我觉得有待商榷,一旦电枢装置故障,励磁立刻分闸, 引起接触器拉弧,对接触器损伤极大;

    我的看法是, 可以将电流的绝对值,作为励磁装置EMF的源, 然后故障信号和启动信号一起给P840作为On/Off1的信号; 这样, 停止时会等待电流减小以后在分闸;

  2. P51838这个参数(设置可能使用的外部励磁设备的额定直流电流  ), 在G6910没找到,不清楚这个参数具体干啥的。


      请大佬发表意见。


       @老兵 

不忘初心
老兵
版主

经验值:56562
发帖数:9778
精华帖:493
6楼    2022-03-02 08:18:14
精华帖  主题:回复:也谈外部励磁

整反了:励磁有故障,要OFF2电枢。

电枢有故障,要按正常的断励磁方式(至少要检测到电枢电流已经为0)取消励磁电流。


如果电枢一故障,就断励磁,存在逆变瞬间飞车的可能性。虽然,这种可能性很小。但是,做为控制来讲,这样做是不严谨的,也是错误的。